BRAVO é um inversor modular compacto e escalável que fornece uma fonte de alimentação CA de onda senoidal pura. Em conjunto com um sistema de alimentação CC, ele fornece uma excelente solução de backup CA.
Ele usa a mais recente tecnologia de inversor, proporcionando eficiência energética superior em um tamanho compacto. A tecnologia “Twin Sine Innovation” (TSI) elimina todos os
pontos únicos de falha com escalabilidade total; até 32 módulos em paralelo e alta eficiência de até 96%, reduzindo os custos operacionais.
Todas as aplicações críticas para os negócios e todos os tipos de cargas CA. O design é modular e escalável com módulos de inversor hot-swappable, o que garante um baixo Tempo Médio para Reparo (MTTR), redução nos custos de serviço e atende às necessidades em constante mudança para expansão futura.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
GERAL | |||||
EMC (imunidade) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
EMC (emissão) (classe) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |
Segurança | EN62040-1 | ||||
Refrigeração / Isolamento | Forçada / Dupla | ||||
MTBF | 240.000 horas (MIL-217-F) | ||||
Eficiência (Típica): Conversão de energia aprimorada / on-line | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Rigidez dielétrica CC/CA | 4300 Vdc | ||||
Sistemas Verdadeiramente Redundantes – compatíveis |
3 níveis de desconexão nas portas de alimentação CA de saída e CC de entrada 4 níveis de desconexão na porta CA de entrada |
||||
RoHS | Compatível | ||||
Vibração | GR63 vibração de escritório 0 a 100 hz-0,1 g / vibração de transporte 5-100 Hz 0,5 g 100 a 500 hz-1,5 g / Teste de queda | ||||
Condições de operação |
Projetado para instalação em um ambiente IP20 ou IP21. Quando instalado em um ambiente empoeirado ou úmido, medidas apropriadas (filtragem de ar, …) devem ser tomadas. |
||||
Altitude acima do nível do mar sem redução | 1500 m – 0,8 % por 100 m | ||||
Temperatura ambiente / armazenamento / umidade relativa | -20 a 50 ° C / -40 a 70 ° C / 95 %, sem condensação | ||||
Material (carcaça) | Aço revestido-ALU ZINC | ||||
POTÊNCIA DE SAÍDA CA | |||||
Potência de saída nominal (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Capacidade de sobrecarga de curto tempo | 150 % (15 segundos) 110 % permanente dentro da faixa T° | ||||
Fator de potência de carga admissível | Potência nominal total de 0 indutivo a 0 capacitivo | ||||
Gerenciamento de temperatura interna e desligamento | Sim | ||||
ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA CC | |||||
Tensão nominal (CC) | 24 V | 48 V | 60 V | 110 V | 220 V |
Faixa de tensão (CC) | 19 – 35 V | 40 - 60 V | 48 - 72 V | 90 - 160 V | 170 - 300 V |
Corrente nominal |
56 A (a 24 Vdc e saída de 1200 W) |
46 A (a 48 Vdc e saída de 2000 W) |
35 A (a 60 Vdc e saída de 2000 W |
19 A (a 110 Vdc e saída de 2000 W) |
9,8 A (a 220 Vdc e saída de 2000 W |
Corrente máxima de entrada (por 15 segundos) / ondulação de tensão | 84 A / < 100 mV rms |
84 A / < 2 mV Psopho |
52 A < 100 mV rms | 29 A / < 200 mV rms |
14,9 A / < 200 mV rms |
Limites de tensão de entrada | Selecionável pelo usuário com interface T2S | ||||
ESPECIFICAÇÕES DE ENTRADA CA Entrada CA disponível apenas com módulos EPC, módulos REG não possuem nenhuma CAin |
|||||
Tensão nominal (CA) | 220/230/240 V 1P ou 3P (Mínimo 3 prateleiras para 3P) | ||||
Faixa de tensão (CA) | 150-265 V | ||||
Brownout |
150 a 185 V redução linear 150 VA/120 Watts por 10 Vac | ||||
1200 VA / 960 W @ 150 Vac |
2000 VA/1600 W @ 150 Vac | ||||
Faixa de conformidade antes da transferência para CC | Ajustável | ||||
Fator de potência | > 99% | ||||
Faixa de frequência (selecionável) / faixa de sincronização | 50 – 60 Hz / faixa 47 – 53 Hz / 57 – 63 Hz | ||||
ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA CA | |||||
Tensão nominal (CA*) | 220/230/240 V | ||||
Frequência / precisão da frequência | 50 - 60 Hz / 0,03 % | ||||
Distorção harmônica total (carga resistiva) | < 1,5 % | ||||
Tempo de recuperação do impacto da carga | 0,4 ms | ||||
Tempo de atraso de ativação | 20 s a 40 s dependendo do número de módulos instalados | ||||
Corrente nominal. Protegido contra corrente reversa | 6,6 A | 10,9 A | |||
Fator de crista na potência nominal | 2,8 : 1 | 3 : 1 | |||
Com gerenciamento e proteção contra curto-circuito | |||||
Capacidade de eliminação de curto-circuito |
10 x In por 20 mseg - Disponível enquanto a rede elétrica estiver disponível na porta de entrada CA Com controle e gerenciamento de magnitude |
||||
Corrente de curto-circuito após a capacidade de eliminação | 2,1 In durante 15 s e 1,5 In após 15 s | ||||
EM DESEMPENHO DE TRANSFERÊNCIA | |||||
Máx. tensão interrupção / total transiente tensão duração (máx) | 0 s / 0 s | ||||
SINALIZAÇÃO E SUPERVISÃO | |||||
Exibição | LED sinóptico | ||||
Saída de alarmes / supervisão | Contatos secos na prateleira / porta USB padrão e MODBUS em T2S, opcional: Display Candis / Candis TCP-IP | ||||
Ligado / desligado remoto | no terminal traseiro da prateleira via T2S |